بڑے تھرمل پاور پلانٹس میں ، جنریٹر کے ذریعہ پیدا ہونے والی بجلی کو رب کی طرف سے بڑھایا جاتا ہےٹرانسفارمراور پھر سوشل پاور نیٹ ورک میں ہر صارف کو لمبی دوری پر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں تھرمل پاور پلانٹ میں ایک بڑے ٹرانسفارمر کی تنصیب اور کمیشن کے لئے تعمیراتی طریقوں اور عمل کی وضاحت کی گئی ہے ، اور پاور ٹرانسفارمرز کی تنصیب اور کمیشننگ ٹکنالوجی پر ابتدائی گفتگو کی گئی ہے۔

1. ٹرانسفارمر کی تنصیب سے پہلے تیاری

(1) پاور پلانٹ کی تعمیر کے دوران ، جب پاور ٹرانسفارمر جگہ پر انسٹال ہوتا ہے ، ٹرانسفارمر کے بڑے جسم کی وجہ سے ، جب سائز کی جانچ پڑتال کرتے ہو تو ، مرکز کی پوزیشن اور آنے والی اور باہر جانے والی لائنوں کی سمت کی درست طور پر تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب یہ ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اسے ٹرانسفارمر کی بنیاد پر طے کیا جاسکتا ہے۔ بجلی کی تنصیب کے ضوابط یہ شرط رکھتے ہیں کہ گیس ریلے سے لیس ٹرانسفارمر میں گیس ریلے کی ہوا کے بہاؤ کی سمت کے ساتھ 1 ٪ -1. 5 ٪ ڈھال ہونا چاہئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تیل کے ٹینک میں پیدا ہونے والی گیس کو ریلے میں بہنا آسان بنانا ہے ، جس سے حفاظتی کارروائی کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب ٹرانسفارمر اپنی جگہ پر ہوتا ہے تو ، اس کی تصدیق کی جانی چاہئے کہ ٹرانسفارمر امپیکٹ ریکارڈر کی اثر ویلیو کشش ثقل کے 5 جی سے کم ہونا چاہئے۔ اگر یہ زیادہ ہے تو ، مشورے سے نمٹنے کے لئے کارخانہ دار سے رابطہ کیا جانا چاہئے۔
(2) نمی سے متعلق تحفظ کے لئے نائٹروجن انجیکشن کریں: ٹرانسفارمر کی جگہ ہونے کے بعد ، اگر وقت پر انسٹال نہیں کیا جاسکتا ہے تو ، ٹرانسفارمر کے اندرونی جسم کو نم ہونے سے روکنے کے لئے ، 99.99 ٪ اعلی طہارت نائٹروجن کو باکس میں انجیکشن لگایا جانا چاہئے ، اور نائٹروجن پریشر ہونا چاہئے۔ 0. 01-0. 0 3MPa. انجیکشن کے بعد ، نائٹروجن سے باخبر رہنے کی نگرانی وقت پر کی جانی چاہئے ، اور اسی طرح کے تحریری ریکارڈز دیئے جائیں۔ جب دباؤ کی قیمت 0.01MPA سے کم ہوتی ہے تو ، نائٹروجن کو وقت کے ساتھ دوبارہ بھرنا چاہئے۔

2. ٹرانسفارمر جسم کا معائنہ

2.1 ٹرانسفارمر جسمانی معائنہ کے اقدامات اور طریقے۔

(1) نائٹروجن ڈسچارج۔ جب نائٹروجن سے بھرے ٹرانسفارمر کے جسم کا معائنہ کرتے ہو تو ، دھوپ ، بے ہوا اور خشک موسم کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔ تیل کے ٹینک میں نائٹروجن پریشر کو جاری کرنے کے لئے مینہول کا دروازہ کھولا جانا چاہئے۔ وینٹیلیشن کے لئے مینہول کو 30 منٹ تک کھولنے کے بعد ، بٹن لیس مجموعی اور تیل سے بچنے والے جوتے پہنے ہوئے اہلکاروں کو معائنہ کے لئے مین ہول کے ذریعے آئل ٹینک میں داخل ہونا چاہئے۔

(2) جسمانی معائنہ کا مواد۔ ٹرانسفارمر انسٹال کرتے وقت ، جسم کو 16 گھنٹے سے زیادہ کے لئے ہوا کے سامنے لایا جانا چاہئے۔ استعمال ہونے والے ٹولز کی نگرانی کسی سرشار شخص کے ذریعہ کی جانی چاہئے ، رجسٹرڈ ، اور قرض لینے اور واپسی کے ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ جسم کے معائنے کے اہم مندرجات: ٹرانسپورٹ سپورٹ اور جسم کے مختلف حصوں کو منتقل یا خراب نہیں ہونا چاہئے۔ اندرونی بولٹ کو صحیح طریقے سے سخت کرنا چاہئے۔ زمین پر کور ، کلیمپوں ، آئرن جوئے اور دیگر اجزاء کی موصلیت اچھی ہونی چاہئے۔ داخلی موصلیت مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیڈ تار کا موصلیت کا فاصلہ اہل ہے۔ یہاں کوئی جوش و خروش وولٹیج سوئچنگ ڈیوائس نہیں ہے ، اور نلکوں کے اشارے کے ذریعہ اشارہ کردہ پوزیشن کے مطابق ہیں ، اور رابطہ اور چالکتا اچھی ہے۔ گھومنے والی ڈسک کو لچکدار حرکت میں لانا چاہئے اور اچھی طرح سے مہر لگانا چاہئے۔ چیک کریں کہ آیا تیل کے ٹینک کے نچلے حصے میں چکنائی ، ملبہ اور پانی ہے۔ 2.2 ٹرانسفارمر باڈی ٹیسٹ۔ معائنہ کے بعد ، مندرجہ ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں: بنیادی موصلیت کی پیمائش ؛ سمیٹنے اور زمین پر اونچے اور کم وولٹیج اطراف کی موصلیت مزاحمت کی پیمائش۔ سمیٹنے کے ڈی سی مزاحمت کی پیمائش ؛ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کی پیمائش ، اور غلطی 0 5 ٪ سے کم ہونی چاہئے۔

3. جسمانی لوازمات کی تنصیب

(1) کھلی ہوا میں نصب لوازمات کو مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے: ماحول کی نسبتا نمی 75 ٪ سے کم ہونی چاہئے ، اور تنصیب کے عمل کے دوران باکس میں -40 ڈگری کے نیچے اوس پوائنٹ کے ساتھ خشک ہوا کو مسلسل شامل کیا جانا چاہئے۔ کھلے حصوں کو پلاسٹک کی فلم سے ڈھانپنا چاہئے ، اور مستقل نمائش کا وقت 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہر دن کام کے بعد ، ویکیوم کو 0 کی خشک ہوا شامل کرنے کے لئے تیار کیا جانا چاہئے۔ 01-0. 03MPA۔

(2) سگ ماہی کا علاج: تمام فلانج جوڑ کو برقرار اور اچھی طرح سے مہر لگانا چاہئے۔

(3) کولنگ ڈیوائس کی تنصیب: تنصیب سے پہلے ، کولنگ ڈیوائس کو بغیر کسی رساو کے 30 منٹ کے لئے 99.99 ٪ اعلی طہارت نائٹروجن کا 03 ایم پی اے 0. 03MPA کے ساتھ انجکشن لگایا جانا چاہئے۔ اندر کو کوالیفائیڈ موصل تیل کے ساتھ بہا دیا جانا چاہئے اور بقایا تیل کو نکالا جانا چاہئے۔ فین موٹر اور بلیڈ کو مضبوطی سے انسٹال کرنا چاہئے اور لچکدار طریقے سے گھومنا چاہئے۔ پائپ لائن میں والوز کو لچکدار اور صحیح طریقے سے چلایا جانا چاہئے ، اور جوڑوں کو اچھی طرح سے مہر لگانا چاہئے۔ بیرونی تیل پائپ لائن کو صاف کرنا چاہئے۔ آئل پمپ مہر اور تیل کے بہاؤ کی ریلے اچھی حالت میں ہیں ، اسٹیئرنگ درست ہے ، اور یہاں کوئی غیر معمولی شور یا زیادہ گرمی نہیں ہے۔

()) تیل اسٹوریج کابینہ کی تنصیب: تیل اسٹوریج کابینہ کو اس کے داخلی معائنہ اور صفائی کے بعد انسٹال کیا جانا چاہئے۔ تنصیب کی سمت درست ہے۔ تیل کی سطح کا گیج لچکدار طریقے سے منتقل ہونا چاہئے ، اشارے تیل کی اصل سطح کے مطابق ہونا چاہئے ، تیل کی سطح کے گیج کا سگنل رابطہ صحیح طور پر واقع ہونا چاہئے ، اور موصلیت اچھی ہونی چاہئے۔
(5) ٹرانسفارمر پائپ لائن کی تنصیب: تمام پائپ لائنوں کو صاف صاف کیا جانا چاہئے اور ان کے جوڑ کو مضبوطی سے سیل کرنا چاہئے۔
()) رائزر کی تنصیب: رائزر کو انسٹال کرنے سے پہلے ، موجودہ ٹرانسفارمر کے ہینڈ اوور ٹیسٹ کو پہلے مکمل کیا جانا چاہئے (مواد: موصلیت کی مزاحمت کی موصلیت کی مزاحمت wiring وائرنگ گروپ اور پولریٹی کی جانچ پڑتال کریں D ڈی سی کے خلاف مزاحمت کی پیمائش کریں require غلطی کی پیمائش کرنا موجودہ ٹرانسفارمر کے اتیجیت کی خصوصیت کی پیمائش کرنا چاہئے) ، اور ثانوی کوئل کا انتظام کرنا چاہئے۔ موجودہ ٹرانسفارمر آؤٹ لیٹ ٹرمینل بورڈ کی موصلیت اچھی اور مضبوطی سے مہر ثبت ہونا چاہئے۔ رائزر تنصیب کا طریقہ درست ہونا چاہئے۔ وینٹ پلگ رائزر کے اعلی مقام پر واقع ہونا چاہئے۔
()) جھاڑی کی تنصیب: کیپسیٹو جھاڑی کو ٹیسٹ سے گزرنا چاہئے (مواد: موصلیت کے خلاف مزاحمت کی پیمائش کریں dial ڈائی الیکٹرک نقصان ٹینجینٹ ویلیو ٹین اور کیپسیٹینس ویلیو کی پیمائش کریں) ، تیل سے بھرا ہوا جھاڑی میں تیل کی رساو نہیں ہونا چاہئے ، اور تیل کی سطح کا اشارہ معمول ہونا چاہئے۔ ظاہری شکل پر کوئی دراڑیں یا نقصان نہیں ہونا چاہئے۔ جھاڑی کی دھات کی فلانج مشترکہ سطح فلیٹ ہونا چاہئے۔ بشنگ ٹاپ ڈھانچے کی سگ ماہی اچھی ہونی چاہئے ، اور کنکشن سخت ہونا چاہئے۔ تیل سے بھرے ہوئے جھاڑی کے تیل کی سطح کے اشارے کا سامنا باہر کی طرف کرنا چاہئے ، اور آخری اسکرین کو ضرورت کے مطابق گراؤنڈ کرنا چاہئے۔ مساوی رنگ کی سطح کو ہموار ہونا چاہئے اور تنصیب مضبوط اور درست ہونی چاہئے۔
()) گیس ریلے کی تنصیب: گیس ریلے کا معائنہ اور انسٹالیشن سے پہلے کوالیفائی کیا جانا چاہئے ، ایکشن سیٹنگ ویلیو کو ویلیو کی ترتیب کی تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے ، اور نقل و حمل کے لئے فکسنگ اقدامات کو ختم کیا جانا چاہئے۔ گیس ریلے کو افقی طور پر انسٹال کیا جانا چاہئے ، اوپری سرورق پر تیر کو تیل اسٹوریج کابینہ کی طرف اشارہ کرنا چاہئے ، اور کنکشن کو مضبوطی سے مہر لگانا چاہئے۔ گیس جمع کرنے والا خانہ موصل تیل سے بھرنا چاہئے اور مضبوطی سے مہر لگانا چاہئے۔
()) پریشر ریلیف ڈیوائس کی تنصیب کی سمت درست ہونی چاہئے ، والو کور کے اندر اور رائزر کو صاف ستھرا ہونا چاہئے ، سختی سے مہر لگانا چاہئے ، بجلی کے رابطوں کو درست طریقے سے منتقل کرنا چاہئے ، اور ایکشن فورس کی قیمت کو فیکٹری کی ضروریات کو پورا کرنا چاہئے۔
(10) ڈیسیکینٹ اور آئل اسٹوریج کابینہ کے مابین جڑنے والے پائپ کی سگ ماہی سخت ہونی چاہئے ، کمزور خشک ہونا چاہئے ، اور تیل کی مہر کی تیل کی سطح تیل کی سطح کی لکیر پر ہونی چاہئے۔
(11) درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلے کی تنصیب: تھرمامیٹر کو تنصیب سے پہلے کیلیبریٹ کیا جانا چاہئے ، سگنل سے رابطہ صحیح طریقے سے منتقل ہونا چاہئے۔ تھرمامیٹر کو مخصوص قدر کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔ موصلیت کا تیل اوپر کے سرورق پر تھرمامیٹر میں انجکشن لگانا چاہئے۔ توسیع سگنل (تھرمامیٹر کی پتلی دھات کی نلی) کو تیز یا مڑا نہیں جاسکتا ہے ، اور اس کا موڑنے والا رداس عام طور پر 50 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر ہوتا ہے۔
(12) ٹرانسفارمرز اور ری ایکٹرز کی کیبلز کو محفوظ رکھنا چاہئے۔ ان کا صاف ستھرا بندوبست کیا جانا چاہئے اور جنکشن بکسوں کو سیل کرنا چاہئے۔ کنٹرول باکس کا سگنل سرکٹ درست ہونا چاہئے اور ڈرائنگ کے ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کرنا چاہئے۔